2
Razum
Ты заканчивай с такими экспериментами, нам потом на венок от механоидов скидываться.
Может сначала матчасть изучишь (по электробезопасности)?
У меня-то есть 4-я группа по электробезопасности до 1000 В.
Рекомендую сначала поменять БП. Твоя новая видеокарта может быть дала повышенную нагрузку на него.
Tihon писал(а):
2 Razum
Заземление допускается на трубы холодной воды!
Заземление на трубы - запрещено.
"ПУЭ 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с пред-варительно напряженной арматурой"
"1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок."
Трубы и металлические ванны должны подсоединятся к заземлению (система уравнивания потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов). А если этого заземления нет - ты можешь или сам убиться или кого-нибудь убить. Также могут быть дырки в трубах - блуждающие токи.
Razum писал(а):
посоветовал заземлить на железяки от балкона
нет, они не обязательно землятся.
MEX13 писал(а):
Как правило в домах заземления нет
С электроплитами - есть, и оно работает.
MEX13 писал(а):
вышибание УЗО при попытке сделать землю. Сажать землю на нулевой провод это заблуждение,
Для работы УЗО земля не обязательна - скорее это ошибки монтажа или неисправное оборудование.
Сажать землю на нулевой провод предусмотрено ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ) для систем TN (система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников) - в домах применяется именно TN, и модификации TN-C, TN-C-S.
"1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители."
Может по электрике отдельную тему создать?